主题:欧姆龙plc在线发送编辑问题
点击:1496 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
1347089677
欧姆龙plc程序里的输出点100.00明明被我改成100.01,在线发送变更结果plc还是现在100.00和100.01都输出,但我的程序里明明是用100.01替换100.00,重新下载后就只有100.01了,求解,谢谢
18-07-28 00:10
1楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
问题:你在更改前100.0有输出,改程序以后没有对100.0再有操作,100.0自然维持以前输出状态啊!
你把100.0的状态清零即可
18-07-28 05:13
2楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
平时还真没注意这个问题。
18-07-28 09:08
3楼
编辑
引用
管理
1347089677
谢谢老师,我还想请问一下,怎么在设备正常运行中,在线发送变更,程序安照变更后的执行,也能将修改前原有的输出点输出状态改变
18-07-28 09:31
4楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
找到被改动点复位就是了
18-07-28 14:14
5楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
修改以后将直接原有点复位或者用不通的运算结果输出均可复位(用P_OFF输出给100.0即可);
18-07-29 19:32