主题:谁能帮我优化下恒压供水程序,如果能指出重大错误或能优化的很合理,给发个小红包

点击:1053 回复:5

附件:
[本地下载]
程序试了下,可以用,因为不停的改,感觉越搞越复杂了
另外有个问题请教下大家,原来用S7200的SCR/SCRT/SCRE指令用的正常,
移植到SMART 200发现程序不能正常工作,又全部改成置位复位指令
18-07-27 13:57
恒压供水应该算成型了
冲着一控三下载看看,不清楚备注是否详尽
请先介绍一下,一控三是含义
18-07-27 15:29
一台变频器带三台水泵,变频器做PID运算,变频器运行50HZ超过10秒输出加泵的指令,变频器低于25HZ时间高于15秒输出减泵指令
18-07-27 17:16

引用 rockey3615 在 2018/7/27 17:16:56 发言【内容省略】

一台变频器极限时 同时带三台变频器?
18-07-28 15:51
移植是什么意思?直接复制过去?
18-07-28 22:52
他这个应该是50HZ以后转换成工频运行。变频同时只带1台。