主题:请问谁有EM232输出4-20ma的工程
点击:1592 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
787867653
请问谁有EM232输出4-20ma的工程
新手不会弄
18-07-27 05:07
1楼
编辑
引用
管理
787867653
请问怎样修改输出4-20MA
这图输出0-5可以
4-20ma就不会了
这个只能输出0-10ma
改哪里能输出4-20m
没弄明白啊
最后修改:
2018/7/28 15:34:41
18-07-27 05:24
2楼
编辑
引用
管理
329345277
楼主想干嘛,232不就是一个两路模拟量输出模块吗
而且200的模块在不同位置,模拟量地址可能会不一样哦
18-07-27 06:29
3楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
基本运算搞不清了
18-07-27 06:55
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;直接6400~32000给定,就对应4~20MA;
18-07-27 08:45
5楼
编辑
引用
管理
xlian
一般来说,输出模拟量时可以写一个转换子程序,如工程量到模拟量;
输出工程量-工程量下限
输出模拟量 = ———————————————————— x (模拟量上限-模拟量下限) + 模拟量下限
工程量上限-工程量下限
18-07-27 09:37
6楼
编辑
引用
管理
787867653
引用
ZCMY
在 2018/7/27 8:45:24 发言
【内容省略】
新手不会弄啊
能不能给个例子啊
18-07-27 10:01
7楼
编辑
引用
管理
MFDXT
引用
ZCMY
在 2018/7/27 8:45:24 发言
【内容省略】
回答的准确直接,要是不明白,看下帮助,记得是有的。
18-07-27 16:03
8楼
编辑
引用
管理
787867653
引用
329345277
在 2018/7/27 6:29:43 发言
【内容省略】
能帮我写个例程吗S7-200 EM232输出4-20ma的
18-07-27 20:52
9楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
对正确的地址MOV一个6400就是4ma了,看一下模拟量手册
18-07-27 22:50