登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:请问谁有EM232输出4-20ma的工程

点击:1591 回复:11

请问谁有EM232输出4-20ma的工程
新手不会弄
18-07-27 05:07
请问怎样修改输出4-20MA
附件 Screenshot_2018-07-27-05-22-18-169_com.baidu.searchbox.jpg
这图输出0-5可以
4-20ma就不会了
这个只能输出0-10ma
改哪里能输出4-20m
没弄明白啊
最后修改:2018/7/28 15:34:41
18-07-27 05:24
楼主想干嘛,232不就是一个两路模拟量输出模块吗
而且200的模块在不同位置,模拟量地址可能会不一样哦
18-07-27 06:29
基本运算搞不清了
18-07-27 06:55
呵呵;直接6400~32000给定,就对应4~20MA;
18-07-27 08:45
一般来说,输出模拟量时可以写一个转换子程序,如工程量到模拟量;
           输出工程量-工程量下限
输出模拟量 = ———————————————————— x (模拟量上限-模拟量下限)  + 模拟量下限
           工程量上限-工程量下限
18-07-27 09:37

引用 ZCMY 在 2018/7/27 8:45:24 发言【内容省略】

新手不会弄啊
能不能给个例子啊
18-07-27 10:01

引用 ZCMY 在 2018/7/27 8:45:24 发言【内容省略】

回答的准确直接,要是不明白,看下帮助,记得是有的。
18-07-27 16:03

引用 329345277 在 2018/7/27 6:29:43 发言【内容省略】

能帮我写个例程吗S7-200    EM232输出4-20ma的
18-07-27 20:52
对正确的地址MOV一个6400就是4ma了,看一下模拟量手册