主题:组态王与FX2N PLC通讯

点击:1724 回复:2

各位大虾请指教:
1、组态王与FX2N PLC通过SC-09电缆可以直接通讯吗?
2、D8120、D8121每一个位是如何定义的?其他类似的数据寄存器又是如何定义的?
05-07-31 16:40
可以,D8121设为1OR>1
        左右D8120设为与计算机一致,在帮助里就有,
05-08-02 08:09
其他不用定义
05-08-02 08:10