主题:求救,关于西门子plc-200的通讯问题
点击:579 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
4600351
各位大神,我的西门子s7-200要用187.5的波特率和s7-300通讯,现在怎么才能把s7-200的原先程序下载到PLC,貌似我的笔记本只能用9·6的波特率才能通讯,用了s7-300的MPI专用电缆也不行,谢谢各位
18-07-24 17:50
1楼
编辑
引用
管理
329345277
需要200的ppi
18-07-24 18:07
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
是你用的线非原装的;
18-07-24 18:15
3楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
普通电缆不支持187.5
用原装或者好的国产电缆
18-07-24 21:04
4楼
编辑
引用
管理
ntplc2017
必须要用西门子专用电缆才可以下载,否则也切不回去9600。
18-10-08 11:17