登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:三菱PLC FX3U 跟变频器通讯不上 求问

点击:5530 回复:5

附件 微信图片_20180724154701.jpg
附件 微信图片_20180724154715.jpg
附件 微信图片_20180724154724.jpg
18-07-24 15:49
你需要描述:
1、PLC的具体型号以及采用何种方式与变频器连接。
2、变频器的具体型号以及通讯参数如何设定。
Good Luck~
18-07-24 15:56
FX3U 485-BD跟三菱变频E740呀 两个指示灯都闪烁了 变频器就是没有反应
附件 微信图片_20180724160239.jpg
附件 微信图片_20180724160247.jpg
18-07-24 16:02

引用 林仔BYUSHwzP 在 2018/7/24 16:02:52 发言【内容省略】

请确认以下Pr549的设定值以及监控一下D8152中的值。
Good Luck~
18-07-24 22:20
计算机链接协议情况下,Pr549应该设置为0!
不过建议通信协议用Modbus RTU
这样的话写过一次程序后,这个程序稍作修改也可以用到其他变频器上!
18-07-25 19:09
http://v.youku.com/v_show/id_XMzk2ODQzOTY2OA==.htm
做了一个案例视频,FX3U与E700变频器通讯。可以参考一下。
19-01-26 08:28

工控新闻

更多新闻资讯