主题:5轴同步加减速用什么指令?
点击:1716 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
小许A
普通模拟量用ADD和SUB来实行加减速,5轴用DPLSR能不能实现同步?怎么去计算的?
18-07-23 23:48
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
用哪种PLC实现5轴控制?
18-07-24 00:00
2楼
编辑
引用
管理
小许A
三菱FX-5U可以吧,不过我用FX3U-128MT+2块FX3U-1PG,请问大神我提速怎么才能同步提速,用什么指令?
18-07-24 09:59
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
FX5U本体是控制4轴的,没有5轴,且这些轴都是独立的,没有同步功能,FX3U自带的这些也没有同步功能
如果要完全的同步功能,FX5U有专门的模块,FX5-40SSC-S或是FX5-80SSC-S,这个连接三菱MR-JE-B或是MR-J4-B型伺服,可以做到同步功能。
18-07-24 20:06
4楼
编辑
引用
管理
xlian
用到带电子凸轮的模块,可以使用主/从轴的方式来实现同步
18-07-25 19:57
5楼
编辑
引用
管理
正林数控
可以做到同步,但是要用到伺服的禁止功能,用一个点输出脉冲,分别输到5路伺服里面,类似于龙门架结构的编程