主题:EJA530A压力变送器改量程问题,以出厂量程为准吗?
点击:2321 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
gaojc
EJA530A压力变送器,最大工作压力10Mpa,出厂量程2.5Mpa,量程能该6Mpa吗?修改的量程最大值以最大工作压力为准,还是以出厂量程为准?哪位大神给科普一下,谢了!!!
最后修改:
2018/7/17 9:18:39
18-07-16 20:26
1楼
编辑
引用
管理
dlr
EJA530A压力变送器有4个测量量程(即膜盒范围),出厂量程为2.5Mpa,推测应该是C量程,即0.5--10Mpa,量程是能改为6Mpa的。修改的量程最大值是根据工艺的要求来定的。而最大工作压力只是关系到变送器耐压的安全问题。
18-07-16 21:41
2楼
编辑
引用
管理
gaojc
谢谢楼上解惑。