年前设计了一个小的设备,就是用了IO-Link的。
的确,IO-Link可能是兼容方面统一的一个选择,他能支持输入输出。在2bytes的数据大小下,400多K的波特率,300μs的延时。数据结构越大,其延时也就越大(反映的就是单词周期时间越长)。
如图所示,IO-Link是属于执行层的网络,下挂在总线节点下面。所以从这个意义上讲,如果解决了总线节点,下面就可以配用相应的IO-Link master。它并不能节省PLC,因为它是执行终端的网络层,是接受指令的。
后期的IO-Link希望能提高带宽,毕竟,执行层也有数据量很大的。比方说阀岛上带EPV,甚至带上FM或者FC,这样的数据量,如果能够用一个IO-Link从站控制,且延时率很低,那是相当不错的。