励磁忽大忽小,电枢电流很大,有时用电吹风烤一下触发板就好,什么原因,请不吝赐教。
18-07-09 22:02
1楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
用电烤触发板就好,是不是触发板发潮呀,导致触发不好呀。
18-07-09 22:27
2楼
编辑
引用
管理
3222786871
触发不好是肯定的,似乎是三相引入出了问题
18-07-10 02:25
3楼
编辑
引用
管理
goldage
励磁电流过小,电枢电流肯定跳变和飞车,估计楼主的电控箱的环境也是比较艰难,建议还是吧驱动器送到维修部做一次清洗和补焊
18-07-10 21:54
4楼
编辑
引用
管理
3222786871
换lm324万事
18-07-14 18:43
5楼
编辑
引用
管理
1955627605
触发板,或电机有问题
19-03-10 15:19