主题:关于电炉盘的疑问
点击:1410 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
laozhou4
我司某机器使用功率为9KW的电炉盘进行加热,三相380V电源供应,电炉丝星型接法。在使用中发现,电炉盘中间电炉丝发红亮度要比外圈的要亮,所以星点容易被烧熔断?
1.如何确保星点不容易被熔断?(星点放在炉盘中间圆心点。)
2.为何电炉盘中间的电炉丝要比外围要红亮得多?
18-07-09 17:09
1楼
编辑
引用
管理
六脉加易筋经
用螺旋测微器测量下2处的电炉丝直径对比看看,是不是中间的要细
18-07-09 17:18
2楼
编辑
引用
管理
799676754
中间炉丝集中(密度大),单位面积的发热量大,因而炉丝要更亮一些。解决的办法是把中间的炉丝拉开一些,甚至拉直,可实验确定,以不太亮为原则。
18-07-09 18:13
3楼
编辑
引用
管理
mjinbao
2楼方法可以一试;
另外,也许还与散热状态有关系。
18-07-09 20:35
4楼
编辑
引用
管理
goldage
既然你星点要放中间,你的接点就得想办法在低温区连接,比如陶瓷盘的底部
18-07-09 21:55
5楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
我也同意二楼的说法,自己以前买电炉丝,自己绕的时候炉丝密的地方红的就明显,也爱断。
18-07-09 22:14
6楼
编辑
引用
管理
laozhou4
这个倒没注意啊
18-07-12 17:16
7楼
编辑
引用
管理
laozhou4
谢谢
18-07-12 17:17
8楼
编辑
引用
管理
laozhou4
基本都是把螺旋拉开了才够长度绕炉盘里。
18-07-12 17:17
9楼
编辑
引用
管理
laozhou4
现在是用高温保温棉包裹了
18-07-12 17:18
上一页