登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:【话题】外部电位器控制变频器的正反转。(20180706)
点击:4206 回复:26
楼主
编辑
引用
管理
447388891
各位师傅,我有一台汇川380系列的变频器,怎样通过一个可360度旋转的2千欧电位器来实玩变频器的正反转。电位器在中间就是停止向左就是正转向右就是反转,要设置那些参数才可以实现。下图是变频器的接线图。
最后修改:
2018/7/7 14:12:02
18-07-05 18:28
1楼
编辑
引用
管理
limassol
这种搞法不能实现
18-07-05 18:44
2楼
编辑
引用
管理
447388891
要怎样才能实现。
18-07-05 18:48
3楼
编辑
引用
管理
1123306318
要有正负10v,伟创有只功能。
18-07-05 19:15
4楼
编辑
引用
管理
三哥好
可以实现 AI1 最小对应负100 AI1最大对应正100 机器参数是f4-14 -100 f4-16 100 这样就可以来
18-07-05 19:44
5楼
编辑
引用
管理
1326893350
多此一举!面板和端子都有正转和反转功能。
18-07-05 20:05
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
SIEMENS的是有这个功能的;
汇川的你先查好说明书;
18-07-05 20:49
7楼
编辑
引用
管理
346953791
这种方法其实并不好,有时还容易误操作。不如用端子来实现这功能。
18-07-05 21:17
8楼
编辑
引用
管理
goldage
看到楼主的这个要求,估计楼主想用于模拟量输出的纠偏机做驱动
18-07-05 21:58
9楼
编辑
引用
管理
447388891
这样也不行,AI2才是接电位器的。
18-07-05 22:00