登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:电流互感器问题求助
点击:877 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
流云轩主
今天接到一个求助电话,说是高压柜做实验时,接上仪器,A相电流表显示数值翻倍,b,c相电流没有,检查接线,发现只是b相电流表和c相电流表接反,其他没问题。问一下各位,什么原因才会导致这种情况?
另外,测试时,仪器因为电源问题,可能出现了个故障。后来测试就这样了。
18-07-02 21:17
1楼
编辑
引用
管理
m7_Hugo
三相三线,还是三相四线。B相S1与S2是反的,电流窜入A相。
最后修改:
2018/7/3 1:34:57
18-07-03 01:29
2楼
编辑
引用
管理
yiyibushe
这是人为故障????
用钳表测量a,b,c,实际电流,如果都有。应为互感器开路了,测量互感器线圈阻值或代换电流表测试。
18-07-05 17:08
3楼
编辑
引用
管理
mjinbao
由于不熟悉这块,未能理解所述。
末尾一句,是否与前述无关;或者是,因可能的故障而导致了前述结果。
按前述是,因b相电流表和c相电流表接反,使得A相电流表显示值为实际值的两倍。
不知是互感器还是电流表接反了;或可图示三块电流表的连接情况,按相量分析(具体我就不会了)。
18-07-06 14:04
4楼
编辑
引用
管理
流云轩主
引用
mjinbao
在 2018/7/6 14:04:56 发言
【内容省略】
因为设备尚在调试期,现场处理人员目前没有回复准确信息,所以目前只能猜测,待故障确定,一定回复各位。
18-07-08 20:55
工控新闻
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
【传感器技术新品】闪耀慕尼黑上海光博会! 开启智能感知新未来
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
更多新闻资讯