主题:新人求教,关于欧姆龙温控器的输出。
点击:2803 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
kungfunaki
我现在要将温控器的输出直接接到PLC的输入端上 而无需通过固态继电器再去驱动加热棒
如截图所示 我应该选择RX的输出还是QX的输出啊?
18-06-26 14:27
1楼
编辑
引用
管理
wushulin
这种温控是模拟输出信号输出的,要接PLC的AD模块才行。
18-06-26 15:08
2楼
编辑
引用
管理
kungfunaki
不是的 只是一个普通的开关量输出
18-06-26 15:14
3楼
编辑
引用
管理
twtynijj
选择继电器输出 然后设置报警输出限值 就会有输出信号了。
18-06-26 15:29
4楼
编辑
引用
管理
mrkennedy
谢谢!!
18-06-26 15:34
5楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
我现在要将温控器的输出直接接到PLC的输入端上,而无需通过固态继电器再去驱动加热棒
只是一个普通的开关量输出
要一个什么开关量?即这个开关量的含义包括哪些内容
或许你的目标与输出无关,要用到辅助触点
18-06-26 16:30
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
要接到PLC模拟量的话,你选CX型,4~20mA或0~20mA输出的;
18-06-26 21:14