登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:一个等着你回答的问题
点击:1168 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
学童
550KW 的中央空调,用什么方法能把它的电流做的最小,控制在1300A以内
有这样的方法吗?
05-07-29 19:38
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
提高电压等级
05-07-29 20:26
2楼
管理
kdrjl
该帖内容不符合相关规定!
05-07-29 20:27
3楼
编辑
引用
管理
学童
不提高电压等级,能不能做到,
05-07-30 13:17
4楼
编辑
引用
管理
宝贝塌塌鼻
多些保温隔热材料
嘿嘿
05-07-30 13:50
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
引用
宝贝塌塌鼻
在 2005-7-30 13:50:00 发言
【内容省略】
好办法!
热能专业的问题,无从回答了。
05-07-30 14:04
6楼
编辑
引用
管理
学童
扯远了,我想知道,我1600A的万能断路器,在550KW空调起动的时候会不会跳闸,,,,
05-07-30 15:43
7楼
编辑
引用
管理
kdrjl
搞成软启动。变频启动。你指的空调是压缩机的电机吗?还是风扇的驱动?
05-07-30 16:35
8楼
编辑
引用
管理
cymuse
学习中,如果断路器的额定电流选为负载的额定电流的130%,我想断路器不会跳闸的