登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:高压开关柜着火了

点击:5221 回复:39

老实说
高压部分的巡检很难做到彻底
一旦送电后柜门上锁,内部不是想看就能看的
反正我们每天的巡检是有,但还是重点在运行数据上。
18-06-21 10:27
无人值守没有装视频监控?没消防设施?
18-06-21 11:11
类似“人体自燃”,只烧自己,不伤它物。呵呵
18-06-21 13:19
弄个温度监控报警装置,超温就说明有问题了,直接报警
18-06-21 14:04
现在高压开关柜有的貌似装有一种除湿装置,怀疑该装置一直处于加热状态而导致着火。纯属个人猜测
18-06-21 15:10
有人值班吧。
18-06-21 15:44

引用 646270767 在 2018/6/21 15:10:41 发言【内容省略】

同感,我也怀疑是这个问题。
18-06-21 15:54
这个高压开关站无人值守。只是每天巡检一遍。
18-06-21 15:58
是备用的吗  奇怪
18-06-21 16:49
KYN28-12型中置高压柜除湿器是装在电缆室里的,也就是在柜子的底部位置,中间的断路器室里没有除湿加热器的。不会像图中那样从中间烧。
最后修改:2018/6/21 21:00:03
18-06-21 20:55

上一页 下一页