主题:高压开关柜着火了
点击:5194 回复:39
10楼
编辑
引用
管理
382893974
引用
电工班长
在 2018/6/20 16:06:41 发言
【内容省略】
我可以说你们那的人心真大吗?
18-06-20 18:11
11楼
编辑
引用
管理
877476825
真可怕,幸亏只是备用,且在分离位置
18-06-20 20:56
12楼
编辑
引用
管理
346953791
从照片上判断有两个可能的原因:一:是断路器或者接触器的线圈长时间通电造成着火。正常断路器分合闸线圈都是短时通电动作的这个可能是它的触点有问题导致长时间通电。第二个原因是其信号触点上发热造成。只是个推断还等楼主的最终结果。
18-06-20 21:06
13楼
编辑
引用
管理
346953791
看照片是从下面着上来的。
18-06-20 21:08
14楼
编辑
引用
管理
346953791
又不是高压主回路着火。怎么炸?
18-06-20 21:10
15楼
编辑
引用
管理
goldage
初步怀疑有线圈短路造成发热失火
18-06-20 21:43
16楼
编辑
引用
管理
1522615606
高压柜着火确实危险,需要定时巡检,及时排除隐患。
18-06-20 21:44
17楼
编辑
引用
管理
zq3076
又一起事故案例,详细编辑出来让大家学习学习呗、。。。
18-06-20 22:45
18楼
编辑
引用
管理
123321lwq
看柜子是中置柜吧?
下面几张图看的话,看起来是低压导致的事故,因为二次线那些都还在。
看烧灼后二次线表面厚重的落灰,可以判断事故很猛烈,柜体外部烧坏可验证此点。
看柜体内挂的灰痕和印子,猜测事故发生时,事故柜内的水气挺大,有没有可能是外部原因导致柜内水气大然后短路引起事故???
从楼主的描述看,事故柜并不是刚放在这里的,柜内设备和接线,应该是没有问题的。
18-06-21 08:30
19楼
编辑
引用
管理
逍遥的久鸣
触目惊心啊!辛亏没有爆炸,引发火灾,万幸!
18-06-21 08:34