主题:如何写个行走异常,忽快忽慢,的保护程序
点击:1061 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
479225838
就是机器加工行走的时候,有问题的时候速度会不正常忽快忽慢。当然机器是好的。是因为工件卡到了才会发生。行走是正反转,ab相,fx1n-40mr,希望异常的时候自动停止。希望大家给提供个思路,谢谢
18-06-19 19:25
1楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
判断编码器数据突变?
18-06-19 20:00
2楼
编辑
引用
管理
xlian
等时采样高速计数器值,超出允许范围则判断异常;也可以用一个张紧轮来检测位置变化判断出速度异常
18-06-19 20:22
3楼
编辑
引用
管理
goldage
这个真不好下结论,最好有更加详细的图片和配置资料,毕竟这个不是简单的传动问题
18-06-19 22:11
4楼
编辑
引用
管理
15900475403
区间比较指令,前面加个定时器延时下,等启动速度达到正常值在接通区间比较
18-06-19 22:31
5楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
SPEED指令做个逻辑
18-06-19 23:22
6楼
编辑
引用
管理
wenquan753
这种可以通过加装转速检测
然后程序中进行设置转速下限吧!
18-06-20 10:55
7楼
编辑
引用
管理
hwl123
最简单的。采用驱动器过载保护。
18-06-20 12:27
8楼
编辑
引用
管理
MIC小赖
如果说没过载波保护,可以考虑下做中断读取单位时间或者单位扫描周期的脉冲数,上一个扫描周期(时间)和当前扫描周期(时间)的脉冲数做比较,大小差值大于设定值就报警。
18-06-20 16:40
9楼
编辑
引用
管理
479225838
引用
15900475403
在 2018/6/19 22:31:31 发言
【内容省略】
区间比较?一定去好好看手册学习,启动的时候确实要延时设定死区。谢谢