登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:三菱FX3U-128MT有个输出点一直有输出

点击:4001 回复:17

程序原来有编这个点,输出是驱动中间继电器,后发现换了个点且程序里也取消这个点,还是开机一直有输出,是点坏了吗,坏了话应该是没输出啊
18-06-15 16:46
监控一下,看看是不是其他地方还用着。
18-06-15 16:52
通常继电器输出的,因为寿命问题,会出现,触点寿命到,输出不断开,一直有输出现象。
你这个是晶体管的,可以将PLC格式化下,用个指令单独测试这个输出点,在没有程序控制输出,对应输出点指示灯不亮的情况下看有没有接通。
18-06-15 17:18
换点了,也不用管它了
18-06-15 17:40

引用 honghaii 在 2018/6/15 16:52:42 发言【内容省略】

程序是自己编的,第一次传程序还把PLC格式化后再传
18-06-15 17:52

引用 fumz78 在 2018/6/15 17:18:33 发言【内容省略】

过段时间试试,人从现场跑回家了,当时换了个点
18-06-15 17:53
输出点对应输出灯亮的话,要么输出电路击穿,要么程序在操作
18-06-15 19:19
指示灯没亮一直通就是坏了;
点烧坏的不一定是一直不通,有些是电流过大触点打火烧粘在一起了;
18-06-15 22:04
你以前程序驱动ON之后你修改了,此时Y点维持在以前修改时的状态!!
如果不是程序驱动,你在在线软元件监视里面把该点OFF处理即可
18-06-15 22:05
自己编的程序,则观察起来方便。
如果指示灯亮、且内部状态也为1,则可参照8楼的方法;如果内部状态为0、而输出端接通,则可参考2楼判断。
18-06-16 06:42

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯