主题:施耐德变频器ATV310与M340串口通讯

点击:4765 回复:14

新人菜鸟请教大家:
   用施耐德M340 与ATV310做485通讯总是通不上
   变频器设置:701设置地址3,波特率设置9600,奇偶校验设置8E1,其它400那些都是按网上教程设置,通讯用网线直连(确定线没问题)监控表MW1001一直显示3, 问了施耐德客服和有经验的同事,都不知道啥情况。
  求教还有哪个地方有问题吗?
附件 微信图片_20180613085858.jpg
附件 微信图片_20180613085905.jpg
附件 微信图片_20180613085912.jpg
18-06-13 09:07
您的网线接线定义如下吗?
ATV310侧:
附件 snap3.jpg
M340内置的Modbus:
附件 snap4.jpg
Good Luck~
18-06-13 10:20
你试试用串口调试助手给变频器发一条读参数的命令,看看是否有返回?!
18-06-13 10:56
直接用网线直连的啊,手册上是这么说的啊
18-06-13 13:41

引用 5678171 在 2018/6/13 13:41:06 发言【内容省略】

您说的手册是这本手册吗?
附件 snap3.jpg
Good Luck~
18-06-13 13:57
施耐德客服发给我的M340与ATV310通讯步骤
18-06-13 14:17
附件 image.jpg
18-06-13 14:19

引用 5678171 在 2018/6/13 14:17:49 发言【内容省略】

通信接线的话,RJ45的都是4+、5-
你看看你的网线做的对不对?
不行你就先单独测试一下变频器
做一根通信线,然后找一个USB转RS485,连接到电脑上,用串口调试助手给变频器发一条命令,看看是否有返回!
最后修改:2018/6/13 14:52:49
18-06-13 14:51
好的,谢谢,明天测下
18-06-13 15:09

引用 5678171 在 2018/6/13 14:19:04 发言【内容省略】

1、通信发生时处理器前侧SER COM LED的状态是否闪烁或者常亮。
2、MW1001提示为3可以参看:
附件 snap3.jpg
Good Luck~
18-06-13 15:56