登录
首页 运动控制 运动控制
回帖 发帖
正文

主题:三菱MR-JE-A伺服与10GM连接

点击:2811 回复:19

不检测零点,回零无慢速。这个是需要精确控制的。还是不行。
最后修改:2018/6/13 11:04:21
18-06-13 10:47
不检测零点,那碰到近点狗后,就减速,等近点狗信号消失后马上就停止,近点狗信号尽量能碰到时间长些。
18-06-13 11:07

引用 fumz78 在 2018/6/13 11:07:06 发言【内容省略】

这个可以满足,怎样设置?
这个要设置10GM还是MR-JE驱动器?
最后修改:2018/6/13 11:15:09
18-06-13 11:11
附件 IMG_20180613_114242.jpg
似乎没有那种模式。
18-06-13 11:44

引用 ehszcs 在 2018/6/13 10:10:15 发言【内容省略】

LG是要和DOCOM短接的。
18-06-13 11:45

引用 fumz78 在 2018/6/13 11:45:05 发言【内容省略】

不行,试了好多次了。
18-06-13 12:10
16楼
该帖内容不符合相关规定!
18-06-13 17:03
这里三个一组怎么接线?
附件 QQ截图20180613194145.jpg
最后修改:2018/6/13 19:42:31
18-06-13 19:42

引用 ehszcs 在 2018/6/13 19:42:08 发言【内容省略】

你用的是MR-JE-A系列伺服,你要看这个驱动器的手册,这个驱动器1脚不是你那定义的。
18-06-14 11:34

引用 fumz78 在 2018/6/14 11:34:21 发言【内容省略】

解决了,有些东西说明书上确实没有。
附件 mmexport1528958281837.jpg
18-06-14 16:20

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯