主题:谁也遇到过mr-j2s-100报警37,参数异常咋整?
点击:500 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
瘦瘦先森
mr-j2s-100上电就报警37,参数也没丢,不知道咋整了
最后修改:
2018/6/8 10:04:55
18-06-08 09:16
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
18-06-08 10:52
2楼
编辑
引用
管理
瘦瘦先森
参数和另一台同型号的的驱动调过,还是不行,200A驱动的电机编码器用在100A驱动上会烧驱动吗,我用了200A的编码器,报了个电机不匹配报警,应该不会烧吧
18-06-08 10:54
3楼
编辑
引用
管理
gemwisdom
电机不匹配不会烧编码器,建议参数备份后,初始化试下,下调试参数
18-06-08 11:00
4楼
编辑
引用
管理
瘦瘦先森
参数初始化后,再写参数就好了
18-06-08 14:53
5楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
学习了!谢谢楼主回馈结果。
18-06-08 16:27
6楼
编辑
引用
管理
weixiu123
引用
瘦瘦先森
在 2018/6/8 14:53:44 发言
【内容省略】
有结果的好贴子。顶起来
18-06-10 20:49