登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:配电室站用变保护装置跳闸指示灯亮是什么意思
点击:5308 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
zhjifei
10KV开关柜跳闸,从新送电发现保护装置跳闸指示灯亮,忘记了以前是什么状态了
18-05-30 15:19
1楼
编辑
引用
管理
zhjifei
引用
zhjifei
在 2018/5/30 15:19:22 发言
【内容省略】
这个
18-05-30 16:00
2楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
问问设备还正常吗
18-05-30 16:21
3楼
编辑
引用
管理
346953791
装置内的事件记录还有,所以这个指示灯还是亮着的。。
18-05-30 16:32
4楼
编辑
引用
管理
六脉加易筋经
“跳闸”灯为红色,当保护动作并出口时点亮,在“信号复归”后熄灭
可以直接百度搜索“PCS-9621跳闸指示灯红色”
然后找到说明书网址
https://wenku.baidu.com/view/c2e0cfa8f12d2af90242e6c0.html
18-05-30 16:42
5楼
编辑
引用
管理
尘-201
复位
看看
18-05-30 16:51
6楼
编辑
引用
管理
logo1979
故障都有记录
18-05-30 17:17
7楼
编辑
引用
管理
zhjifei
运行正常
18-05-30 19:58
8楼
编辑
引用
管理
mjinbao
应当是表示曾经跳闸过,看看如何复位。
18-05-30 20:46
9楼
编辑
引用
管理
六脉加易筋经
主菜单-》本地命令-》信号复归,4楼链接那本说明书上第42页有的
18-05-30 22:29
上一页
下一页
工控新闻
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
【传感器技术新品】闪耀慕尼黑上海光博会! 开启智能感知新未来
和利时携手富春环保的能效升级之路
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
更多新闻资讯