主题:各位xd,我在编程中使用了TXD指令,结果PLC一直在通讯,连不上了,请问如何再更改PLC中的程序。
点击:2552 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
yinzhongxi
各位xd,我在编程中使用了TXD指令,结果PLC一直在通讯,cx-p连不上了,请问如何再更改PLC中的程序。
05-07-29 09:33
1楼
编辑
引用
管理
machelec
关机,然后接上手编拨到编程状态,或者接上编程电缆,再通电试试。
05-07-31 00:16
2楼
编辑
引用
管理
pycathiu
断电将通讯开关拨到ON(2A为232口旁开关,其它为5号DIP开关),再上电就能连上
05-07-31 07:56
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
OMRON的PLC上没有控制PLC程序运行、停止的开关,有手编器的话连上把钥匙放在PROGAM的位置上;
05-07-31 08:07
4楼
编辑
引用
管理
zzf3333
不会用那指令就不要用,那条指令会把PLC的串口占用,按楼上说的进入编程状态,通讯后删除指令,如果有COM0X可用其它川口
05-08-02 20:26