主题:无线测站烧坏了!!
点击:1974 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
shenhong
工程中有一超短波测站,位于铁路旁边,当火车经过后,发现测站RTU烧坏了,具体什么原因呢??
05-07-29 09:02
1楼
编辑
引用
管理
斤厘百
楼主介绍得不够祥细,不好分析呀..
楼主的RTU是和经过的火车头进行通信的吗??
05-07-29 10:22
2楼
编辑
引用
管理
shenhong
RTU实际和铁路没什么关系,只是用于检测铁路桥下河流的水位,RTU和铁路的距离只有5米远。
05-07-29 10:26
3楼
编辑
引用
管理
hanybo
电磁干扰吧?要是电气机车的话,我记得在什么地方看到过电力机车的电磁防范什么的文章,有提到电磁这一回事。具体我也不是很清楚。高人分析一下吧。
05-07-29 23:07
4楼
编辑
引用
管理
shenhong
RTU和铁路的安全距离如何确定呢?
05-07-31 09:53
5楼
编辑
引用
管理
shenhong
各位帮帮忙啊,我的贴子都快沉了!
05-08-02 08:58
6楼
编辑
引用
管理
深圳GPRS
嗯,楼主的问题解决没有?
期待回答!
05-10-11 20:36
工控新闻