主题:西门子440系列110KW换了主板导致电流不平衡。而且电流偏大
点击:815 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
439814041
西门子440系列110KW换了主板导致电流不平衡。而且电流偏大。主板在相同机上正常,把CU换了就正常了,各位大侠如何调试呀。参数395是干吗的,正常131,不正常135,这有关系吗,咋改
18-05-23 11:30
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
换的那块板也是110KW上拆下的?
18-05-23 12:40
2楼
编辑
引用
管理
439814041
对。两个完全一样。参数819复制功能你知道咋用吗
18-05-23 16:46
3楼
编辑
引用
管理
439814041
我想用819复制参数功能,不知道咋用
18-05-23 16:48