主题:pid设置没有输出
点击:3110 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
随遇而安ZPgM
如图aiw18实际温度只有51左右,PID设定温度vd200设定的为60,为什么q0.0没有输出,做了一个程序q0.0有输出,如图。请大神帮看看,感谢您的指点。
18-05-17 11:29
1楼
编辑
引用
管理
随遇而安ZPgM
补两张图
补两张图
18-05-17 11:43
2楼
编辑
引用
管理
随遇而安ZPgM
补图
18-05-17 11:45
3楼
编辑
引用
管理
傻傻分不清楚
治好了多年的颈椎病
18-05-17 16:32
4楼
编辑
引用
管理
329345277
图片全都“倒”了,手机拍的应该都很清晰的啊,为啥全都不是高清的
18-05-17 17:31
5楼
编辑
引用
管理
随遇而安ZPgM
已经解决了,谢谢
18-05-17 19:28
6楼
编辑
引用
管理
随遇而安ZPgM
18-05-17 21:41