主题:fx3u485adp连接三菱2715的屏哪位连接过
点击:918 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
PLC-hmi
总是通讯不上,plc本身的422口加的fx3u422bd模块用来连接别的产品了。
18-05-15 16:38
1楼
编辑
引用
管理
goldage
通讯不上,确认过设置都正确,通讯线是正常的?
18-05-15 21:12
2楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
分别连上编程软件看看两个口是否都正常
18-05-15 21:53
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
这个触摸屏没有485的口,和FX3U是422/232的链接。
18-05-15 22:49
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
换成FX3U-232ADP;
18-05-16 07:58
5楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
换个方式连接,用485adp连接别的了。不研究了。看来是连接不上。
18-05-16 09:55