登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:请教一个变频器电位器调速,中心抽头问题

点击:3350 回复:25

那个是用模拟电压调速的控制端口,你模拟电压最大5伏就接2,5。模拟电压10就接10,5。还要改一堆设置。如果你是电流模拟量,就接4,5。把说明书认真读十片在问问题。你接的是那2个端口,直接影响了电压调速的标定。
附件 IMG_20180405_101718.jpg
18-05-28 14:31
谢谢各位的回答,很有水平。佩服
18-06-06 00:55
谢谢各位的回答,大家都很有水平和耐心,尤其是20楼和16楼的大哥。
18-06-06 01:02
5端子就相当于地也可认为是负【模拟电源地】,10端子相当于+10V电源【模拟电源正】,2端子电位器中心抽头【0-10V】模拟量输入端。电流方向10-2-5,电压信号从2进,从5出到地。电位器拧到最大你可以把它看成一个固定电阻,电阻值最大,拧到最小电阻值为零,你可以把它看成0电阻,至于2端子的电阻是变化的0-最大,电压0-10V变化【可调】,如果不接电位器,0-10V电压信号接2与5 。电流方向2-5。
18-06-22 21:03
电位器的定端接10和5 ,动端中心头接2,就没有问题。中心头不能接反。电位器没有极性, 只要调速时,频率上升,电位器是顺时针方向拧就对了,如果相反,把电位器的定端对调一下就行了,动端不要动,没有什么负极之说。
电位器的中心头(动端)只能接2 上,其余两个定端只要是往顺时针拧时,频率上升就对了。如果你往顺时针拧电位器,频率反尔下降,就要把10和5的电位器线对调。
最后修改:2018/6/23 17:02:29
18-06-23 16:58
谢谢,楼上几位大哥
18-06-23 19:59

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯