登录
首页 更多往期有奖活动 LOGO! 20周年
回帖 发帖
正文

主题:汇川PLCH1U2416电源板出问题

点击:2378 回复:6

电源板有问题,上电后过1分钟后,电源指示灯熄灭,有哪位同行知道那个器件有问题啊!感谢了
18-05-13 16:53
那要自己检测了
18-05-13 17:02
根据楼主的描述,应该是电源进入了保护状态,如果你的PLC电源同时担任提供外接传感器的供电,建议你先检测外部线路
18-05-13 21:08
外部线路已经完全脱开了,估计是PLC里面的开关电源供电有问题
18-05-14 06:07
找经销商电源板换了;
18-05-14 08:40
换板。快。可靠
18-05-14 09:44
成本有点高,看来只能报废了
18-05-24 08:39

工控新闻

更多新闻资讯