主题:GX WORK2编程软件在win7x系统上出错

点击:868 回复:7

WIN7系统装了三菱GX WORK2,用于读取和写入程序,给新的PLC写入程序后,为什么不能正常工作?程序校验也没问题。
18-05-12 23:48
给PLC写入程序后,不能正常工作?你这指PLC不能正常工作?如果是这样,那可能是你程序问题,不是软件问题。
18-05-13 00:00
是怎么个出错?有错误指示没有?如果不能完成你的任务要求的话,监控一下看看,很大的可能是程序编制问题
18-05-13 02:40
源程序没问题。新写入的plc程序也对,有的点不输出。
18-05-13 07:09
数据寄存器区没写入吧?
18-05-13 08:28

引用 609536006 在 2018/5/13 7:09:50 发言【内容省略】

监控对应的点输出条件,点有没有输出和编程软件版本没关系。
18-05-13 08:41

引用 fumz78 在 2018/5/13 8:41:51 发言【内容省略】

我全部选择
18-05-13 14:49
换个编程软件就好了,但我就是搞不懂为什么会这样