主题:【话题】如何用时间继电器实现水泵20分钟才转一次(20180511)
点击:4032 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
865734009
有个酸度检测,检测过高时输出信号,然后水泵转1分钟,现在想实现水泵转后20分钟之内及时有过高酸度信号水泵也不转,就是说最少每20分钟水泵才转一次,如何实现,望高手指点。
最后修改:
2018/5/12 9:17:58
18-05-11 09:09
1楼
编辑
引用
管理
秀空
感觉还是用程控器快一些。
18-05-11 09:15
2楼
编辑
引用
管理
mjinbao
时间继电器未接通,酸度信号无效。
18-05-11 09:35
3楼
编辑
引用
管理
yejingmao
你到底是要酸度高转一分钟,还是水泵转后20分钟之内及时有过高酸度信号水泵也不转?你能不能表述清楚,你的思路都不清怎么帮你?求助贴尽量表述让人看得懂
18-05-11 09:50
4楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
检测到过高信号输出驱动继电器KA0并自保,KA0同时驱动时间继电器1#(设定时间1min)时间继电器2#(设定时间20min),时间继电器1#的延时断开接点串接KA0常开点控制水泵,时间继电器2#延时断开接点断开KA0自保即可
18-05-11 09:56
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
弄个类似LOGO!的那种小型智能控制,时间周期任意设置。也没多少钱不是?
18-05-11 10:03
6楼
编辑
引用
管理
lliu1978
时间继电器即可
18-05-11 17:04
7楼
编辑
引用
管理
流云轩主
引用
高雅的雅
在 2018/5/11 9:56:54 发言
【内容省略】
根据高雅的雅所说绘制的图,字丑请谅解。
18-05-11 20:13
8楼
编辑
引用
管理
goldage
买个工控板吧,大概100块,改动就方便多了
18-05-11 21:18
9楼
编辑
引用
管理
865734009
这个电路如果1分钟后,又有了信号,kt1还是会得电呀,那样水泵不就又转了