登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:CPU315-2DP运行不了stop灯慢闪

点击:2676 回复:7

部门有套300PLC,CPU是315-2DP,型号为315-2AG10-0AB0。
CPU未插MMC卡时,联机和程序下载都没有问题。
但是CPU插卡后,PLC不能联机,stop灯一直闪亮,周期大概为2S。
已MRES格式化内存卡,Stop灯还是一直闪亮
换了一张内存卡,故障现象依旧没有排除。
万能的论坛,哪位大神有没有什么别的办法解决的啊
18-05-09 18:13
估计没有修复价值了
18-05-09 19:53
CPU坏了?
不插卡时,CPU可以正常运行的
18-05-09 20:00
不插卡运行有多大意义?正常不是需要卡的?
18-05-09 20:02
那只能是卡坏掉了,换卡。。。
18-05-10 10:34
卡想法办可以修复下,另外和CPU没什么关系
18-05-10 14:37
mmc卡里可能有程序
18-05-10 19:50
如果可以不插卡运行,那就这样用吧,前几天刚修过两台机器,一台是CPU只有SF亮,其它没反应,换了CPU后正常。另一台是机器是从其他工厂转过来的,第一次打开电柜,发现老型号的315-2DPCPU,没装卡一直在用。卡在一边放着,至于为什么不装,还真没考虑。
最后修改:2018/5/10 23:07:34
18-05-10 23:06