主题:三菱FX2n和GT1665触摸屏怎么通讯
点击:431 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
lzhyyzb
plc用的是三菱FX2n,触摸屏用的GT16。之前用的12有422通讯口,换成16后只有232通讯口怎么和plc422通讯连接,需要转换器吗?
18-05-09 13:50
1楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
那就plc加个232bd模块了
18-05-09 16:03
2楼
编辑
引用
管理
lzhyyzb
只好试试,我买了个232转422的转换器不管用
18-05-09 17:14
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
引用
lzhyyzb
在 2018/5/9 17:14:25 发言
【内容省略】
PLC上扩展个232的更便宜,方便。
18-05-09 17:27
4楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
lzhyyzb
在 2018/5/9 17:14:25 发言
【内容省略】
因为输出的通信协议不一样吧!
最后修改:
2018/5/9 17:44:06
18-05-09 17:43
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
加一个FX2N-232BD最简单,成本也低;
18-05-09 19:33
6楼
编辑
引用
管理
fumz78
232的价格通讯板,422的要触摸屏后加配件
18-05-10 10:10
7楼
编辑
引用
管理
lzhyyzb
这个可以,我问了供应商也是用这个型号的转接头。已经让采购联系供货商提供了。
18-05-10 10:41