登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:三菱FX通讯 计算机连接功能篇
点击:931 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
15088618316
有没有人知道计算机写入PLC的格式,图中是手册上一次写入5个 “M”的格式,要是改成 只写入 M7013 置ON ,对应的16进置应该是多少?
18-05-08 13:59
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
单独一个位元件可以用BW命令。
18-05-08 18:37
2楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
上表中M0903之前的不变,M0903对应的为:
4D,37,30,31,33(M7013)
M0903之后改成:
30,31(写1位)
再之后:
31(M7013_ON)
最后(SUM):
36 34
18-05-08 19:55
3楼
编辑
引用
管理
guanyumou
M7013置位发送如下命令:
05 30 30 46 46 42 57 30 4D 37 30 31 33 30 31 31 35 46 0D 0A
M7013复位发送如下命令:
05 30 30 46 46 42 57 30 4D 37 30 31 33 30 31 30 35 45 0D 0A
18-05-08 21:22
4楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
以上的校验码,我计算错误,应该是35 46
18-05-08 21:44
5楼
编辑
引用
管理
15088618316
最后两位 0D 0A 代表什么意思?我还没理解
18-05-09 09:08
6楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
15088618316
在 2018/5/9 9:08:39 发言
【内容省略】
M7013置位发送如下命令:
05 30 30 46 46 42 57 30 4D 37 30 31 33 30 31 31 35 46 0D 0A
M7013复位发送如下命令:
05 30 30 46 46 42 57 30 4D 37 30 31 33 30 31 30 35 45 0D 0A
0D 0A是回车、换行的ASCII码
18-05-09 09:25