登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:汇川CS500-4T15GB+塔吊机型
点击:2779 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
变频器润滑油
一台汇川CS500-4T15GB+塔吊机型
下雨后,可以运行但三相无输出电压
拆掉模块上电继电器不吸合,断电把上三桥和输出各相短接后上电,继电器吸合运行报ERR02和ERR04,再断电把IGBT CE极短接上电同样运行报ERR02和ERR04,电流检测A7840也换过了还是一样,驱动输出6线电压不运行测量均正常,求各位大师指点下怎么屏蔽这两个故障代码,这两个故障代码是因为IGBT拆掉就会报这个故障还是其他原因,
最后修改:
2018/5/2 11:59:16
18-05-02 11:58
1楼
编辑
引用
管理
gemwisdom
把驱动光耦316的14与16脚短接再试下
18-05-02 12:16
2楼
编辑
引用
管理
心平气和Gvoc
U和W都要接,看图片就接了U
18-05-02 12:27
3楼
编辑
引用
管理
心平气和Gvoc
U.V.W.和下三臂公端也要短接
18-05-02 12:34
4楼
编辑
引用
管理
变频器润滑油
你好,短接14和16角确实可以运行了,
不运行时,WG+ VG+ UG+直流10.07V 9.87v 10.03V BG9.34V U-G V-G W-G 9.91V
运行时WG+ VG+ UG+ 交流11.95V 11.92V 11.92V U-G V-G W-G 11.98V BG 直流9.4v
最后修改:
2018/5/2 16:49:36
18-05-02 14:20
5楼
编辑
引用
管理
变频器润滑油
V 相和W相,短接线在下面,
18-05-02 14:22
6楼
编辑
引用
管理
变频器润滑油
按照目前这个测量的数据,驱动板应该是好的,考虑到模块可能坏了,我换了个新的模块上去启动后输出三相还是无电压,请教下这个机子还是驱动有问题吗?还可以从哪里检查下手,谢谢
18-05-02 15:30
7楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
既然换过模块 应该确定是驱动问题了吧
18-05-02 15:47
8楼
编辑
引用
管理
变频器润滑油
现在就是模块换过了,还是无输出电压,但是模块拆掉后检查驱动电压运行不运行时都是正常的,现在不知道该检查哪里了
18-05-02 15:51
9楼
编辑
引用
管理
gemwisdom
检查输入三相检测,直流母线电压是否正常,继电器是否有吸合。
18-05-02 17:06
上一页
下一页
工控新闻
汇川技术×瑞辉智能签约,赋能汽车零部件冲压装备智能化升级
尼得科旗下4家机床企业公司将亮相中国数控机床展览会(CCMT2026)
美的与中集携手打造出海标杆
共筑自主可控安全底座 | 华北工控新发布搭载飞腾D3000M芯片的计算机板卡EMB-3552
共话智赋食饮新篇章,威图行业白皮书发布会圆满收官
亿元A++轮落地,开普勒推出国内首个力触VTLA数采方案
规模更大、客商更多、展品更智能 第139届广交会全方位展示中国制造吸引力
展会预告 | 倍福专为塑料机械量身定制的集成式自动化解决方案
更多新闻资讯