主题:三菱PLC程序转换,软件识别程序问题
点击:2797 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
lllllwh
一台FX1n的plc更换成FX3GA-60MR/MT-CM ,发现三菱的最新编程软件不识别原来FX1n的原程序,不知三菱FX1n用的老编程软件能否在FX3GA-60MR/MT-CM上使用,如不可用,那么新软件如何把老程序如何转换成新软件识别的程序呢。谢了。
最后修改:
2018/5/3 9:46:50
18-05-02 11:17
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
用现在常用的关系works2软件吧,可以打开以前老的FX1N的程序,通过软件更改PLC型号,改成FX3G的。
18-05-02 11:25
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;老的软件是打不开FX3G的,但新的软件可以用FX1N上;
18-05-02 11:27
3楼
编辑
引用
管理
lllllwh
谢谢指点,在新软件下,打开原来1n的程序包后看不到原程序,好像不识别,有相关的文档吗谢了
18-05-02 11:46
4楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
你的软件版本太新了吧
18-05-02 12:08
5楼
编辑
引用
管理
lllllwh
谢谢,软件版本对应支持的硬件信息我也不清楚。
18-05-02 12:43
6楼
编辑
引用
管理
1053370790
如果原来使用了定位功能,一些寄存器是需要更改的。GX Developer v8.86可以打开1N和3G的程序。
18-05-02 12:54
7楼
编辑
引用
管理
lllllwh
十分感谢。
18-05-02 12:57
8楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
在官网注册账号下载GX Developer V8.103H版就可以。
18-05-02 13:46
9楼
编辑
引用
管理
lllllwh
看到了,谢谢啊
18-05-02 13:47