登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:还是威纶双屏穿透问题,从站一直提示无法连接PLC?

点击:1436 回复:5

不好意思来了表情  每天都是问问题表情  这几天要用到两台威纶连接一台三菱PLC的问题   了解到威纶有穿透功能   也查阅了些资料  但都是比较含糊的   求助于QQ群也没人回应   只好再次厚脸皮来这里请教
我目前硬件连接是屏1正常用422串口连接三菱   然后用屏1的6/7/8/9引脚做232连接   连接的屏2的6/7/8/9
目前第一台屏正常   第二台连接不上第一台
这是硬件接线   就是四根线一根对一根连得
附件 论坛图1.jpg
附件 论坛图2.jpg
这是穿透参数设置
主站
附件 论坛发图1.jpg
附件 论坛图1.jpg
从站
附件 论坛发图1.jpg
附件 论坛图1.jpg
从站一直提示无法连接PLC    但奇怪的是偶尔还能刷新俩寄存器出来   不过状态一直都是提示无法连接
请大神不吝赐教
最后修改:2018/5/2 9:25:20
18-05-01 19:23
不是可以plc加通讯模块分别连接两个屏了,不能满足你的要求?
18-05-01 20:11
建议你还是在plc上扩展一个通讯口
最后修改:2018/5/2 8:31:02
18-05-02 08:30
两个屏幕的站号应该是不能相同的,通讯接线应该是并联吧
18-05-02 09:01
一块屏server模式可以作为modbus从站,另一块屏做PLC的modbus主站,PLC做server模式屏的主站,就完了,而且有很多块屏都设置server模式,都可以挂在总线上的。把server模式的屏当做是modbus总线上的从站对待就行了。
18-05-02 10:14
你这种穿透我第一次听说
你是这种想法:屏1(主)-PLC,屏1(主)-屏(2),建议询问一下屏厂家
18-05-02 14:48

工控新闻

更多新闻资讯