主题:请问三菱FX2n-64MR的编程口(8pin圆型的)可以当RS232串口来用吗?谢谢!

点击:3957 回复:4

请问三菱FX2n-64MR的编程口(8pin圆型的)可以当RS232串口来用吗?跟RS232的HMI可以通讯吗?需要什么特别设置吗?谢谢!
附件
表情表情表情表情表情表情
最后修改:2005-7-28 14:51:49
05-07-28 14:51
可以,但HMI需要通讯卡。
05-07-28 15:14
直接使用三菱的编程电缆当通讯线接到HMI的RS-232串口上可以通讯吗?(HMI已上有FX2n的通讯协议),不会还要加三菱的FX2n-232-BD这个模块吧?请高手帮忙解答一下,谢谢!
05-07-28 15:32
8pin圆型的口为RS422;
FX2N上需要RS232的话可以加一块FX2N-232-BD通讯板;
http://plc.zjzcmy.com/FX2N-232-BD-3.jpg
最后修改:2005-7-28 16:44:54
05-07-28 16:43

引用 ZCMY 在 2005-7-28 16:43:00 发言【内容省略】

多谢指导!!!订货一定找你!
表情表情表情表情