登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:安川变频器H1000输出电流过大。求大神指教,在线等

点击:6542 回复:10

我的机器上有三台同样型号的变频器,其中一台的输出电流超过其他两台的3倍。电机和负载已经检查过了,确认是正常的。一开始这个变频器的输出电流在3.5A左右,其他两台在2A左右。这样做着做着经常性报警电机过载,然后我就检查电机和负载确认是好的,(我和边上的变频器电机互换了一下)
然后我就把边上变频器的参数拷贝到这个超电流的变频器上,结果开起来电流超8A 了。
求高手解释下,是不是哪个参数没设好?
三台变频器同型号,电机同型号,作用负载一样
最后修改:2018/4/30 5:43:08
18-04-30 05:40
变频器都是带PG矢量控制
18-04-30 05:45
你有没有那钳形表测一下输出电流,有可能是电流检测电路坏了,你要区分也很简单,把有问题的变频器换到工作正常的变频器位置,用正常的电机及负载。
18-04-30 08:15
   工作电流决定于负载,变频器参数设置的差异也不至于造成工作电流差别如此之大,还是先从负载上找问题。
18-04-30 08:33
变频器互换一下,看看效果。复制参数,电机自识别是不一样的。最后恢复工厂设置,重新设置。
18-04-30 11:50
会不会电机反转
18-04-30 18:06
我用安川还没遇到过这样的问题,建议你先吧变频器的数据初始化,拖动一个正常的电机看看,如果数据初始化后面板运行都是过电流就应该是变频器的问题了
18-04-30 21:11
看看电机的实际电流和变频器的显示是不是一样。
18-04-30 21:37
检查PG线是否可靠接地
18-05-01 12:32
楼主既然互换过电机,总是同一台变频器电流大?如果是,那就是变频器有问题了吧?
18-05-01 19:34

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯