主题:康沃变频器报Er17
点击:3268 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
911237837
各位大侠;一台康沃变频器上电显示Er-17的方法,详细点,多谢!!
最后修改:
2018/4/27 8:53:09
18-04-27 07:26
1楼
编辑
引用
管理
zzm7959
报ER17应该是电流检测电路异常,查一下主板上的运放块,以及霍耳元件。试着扳拔下一个霍耳,再上电,一个一个的拔,拔到哪个故障消失了,就是哪个霍耳坏了。如果故障依旧,那就是主板上电流检测电路坏了。如运放等。具体的我也没修过主板。
18-04-27 08:18
2楼
编辑
引用
管理
911237837
唉!测了几无不知那里出问题,所有ic形号看不清,全部已用绝缘油封死。
18-04-27 11:49
3楼
编辑
引用
管理
zcd207
一楼说的很清楚。照做。
18-04-29 08:21
4楼
编辑
引用
管理
911237837
各位金田变频器超级密码是什么
18-05-11 19:15
5楼
编辑
引用
管理
911237837
各位一台东芝变频器显示A一17不断跳变是什么原因,多谢回复