主题:求助:三菱的fx1n能不能同时加两张模拟量I/O扩展板
点击:1807 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
lingcheng
三菱的fx1n能不能同时加两张模拟量I/O扩展板
18-04-20 10:33
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
不可以;
18-04-20 10:40
2楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
加2ad之类的模块,价格稍微高点
18-04-20 10:51
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
FX1N-2AD-BD或FX1N-1DA-BD,每台PLC上只能插一块;
18-04-20 11:25
4楼
编辑
引用
管理
fumz78
FX1N可以扩展模块,但现在这主机包括能扩展的老的模拟量模块都停产了。
18-04-20 11:39
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
比如你要一路D/A输出,二路A/D输入的话,可以用一个FX1N-1DA-BD插在编程口上方;
另外PLC后面再配一个FX2N-2AD;
18-04-20 18:02
6楼
编辑
引用
管理
lingcheng
谢谢
18-04-24 08:41
7楼
编辑
引用
管理
guanyumou
扩展BD板,只能一个:
或者:
18-04-24 13:37
8楼
编辑
引用
管理
guanyumou
或者在右侧扩展:
18-04-24 13:38
9楼
编辑
引用
管理
gzlsj
可以加模拟量模块
18-04-25 08:12