登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:请问现在S11-2000/10的变压器还有油枕吗?
点击:1599 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
aa1969
传统的变压器有油枕,现在新型的变压器好像都没有油枕了。
18-04-13 17:12
1楼
编辑
引用
管理
wenquan753
什么时候改变的?
去年这个型号都还有油枕的!
18-04-13 18:54
2楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
除非是干式变压器没有。
18-04-13 19:04
3楼
编辑
引用
管理
346953791
小容量的没有油枕了,大容量的还有。但是呼吸器不使用干燥剂了。
18-04-13 19:22
4楼
编辑
引用
管理
流云轩主
以前的厂内2500kva的没有,35kv6300的有。
18-04-13 20:23
5楼
编辑
引用
管理
换物客
如果散热片是波纹膨胀式的和管式压力释放阀组合在一起,就不需要油枕了。绝缘油的热胀冷缩依靠散热片的阔达和收缩进行
18-04-13 20:59
6楼
编辑
引用
管理
aa1969
引用
换物客
在 2018/4/13 20:59:17 发言
【内容省略】
如果同容量的变压器有油枕和没有油枕,是否过载能力不同呢?传统意义上还是认为有油枕要好些?
18-04-14 09:31
7楼
编辑
引用
管理
877476825
引用
aa1969
在 2018/4/14 9:31:36 发言
【内容省略】
大容量的还有,我们的500kva的就没有
18-04-15 13:43
8楼
编辑
引用
管理
laozhou4
油浸式的变压器应该都是有油枕的吧
18-04-15 17:22
9楼
编辑
引用
管理
mjinbao
过载能力可以查阅变压器的说明书或相关标准;
而一般认为,S9的过载能力较S11的要好,但我没有使用过单台2000的变压器。
18-04-16 14:27
工控新闻