[face=楷体_GB2312][/face]从1.5平方至300平方的铜线能承受多大功率,还有计算公式是什么?
18-04-12 16:58
1楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
百度会不?
18-04-12 17:11
2楼
编辑
引用
管理
wenquan753
10下五,100上二,
25、35,四、三界,. 70、95,两倍半。
穿管、温度,八、九折。
裸线加一半。
铜线升级算。
说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。
18-04-12 19:27
3楼
编辑
引用
管理
1522615606
二点五以下乘以九,往上减一顺号走。
18-04-12 20:57
4楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
电流算出来,继而再算出功率 。
18-04-13 21:00
5楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
二楼的朋友口诀挺好,收藏一下。
18-04-13 22:11
6楼
编辑
引用
管理
kdrjl
说线缆承受电流是准确的,说其承受功率就不那么准确了,因为功率与电压有关,而电流是电缆直接的载流体。
18-04-14 15:35
7楼
编辑
引用
管理
莫头脑
同面积电缆1米长与1000米长能载安全电流一样吗?请指教
18-04-15 10:52
8楼
编辑
引用
管理
gc666
应该电缆截面承受电流大小才是正确,功率必须计算成电流,电缆安装分明装与穿管暗装,其允许安全电流是不一样的。
最后修改:
2018/4/15 17:48:55
18-04-15 17:48
9楼
编辑
引用
管理
mjinbao
导线通常是考虑安全载流量。
7楼所说情况,导线距离较长时,需考虑导线阻抗的作用;但之前没有注意安全载流量的准确概念,不知其“安全电流”是否相同,仅知道这时要考虑压降的影响。