主题:128KB存储卡更换为512KB步骤。

点击:1378 回复:5

如题。我自己理解断电后互换下卡。重新把程序下载到CPU就好了。测试下不行。(CPU带两个触控)请问更换存储卡步骤是怎么样。谢谢!
最后修改:2018/4/12 17:58:01
18-04-12 14:48
把程序完整的下载就可以了啊
硬件组态别忘了下载
18-04-12 21:34
应该是没问题的,你说的不行是哪个地方不行,能不能详细的说说!
18-04-13 08:43
好了,谢谢两位。改用MPI接口就可以了。开始用profibus读取的,所以不可以。
18-04-13 16:11
组态下了吗?
18-04-13 17:54
换卡之后,profibus连接无法下载任何东西。MPI的可以的
18-04-14 08:53

工控新闻