主题:PID模拟问题
点击:1461 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
知道一点
机型 CP1H+TS002
由于机器未到,先在电脑里模拟
在模拟PID指令时,发现没输出,什么原因?
18-04-12 08:12
1楼
编辑
引用
管理
知道一点
TPO指令也没执行
18-04-12 08:21
2楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
知道一点
在 2018/4/12 8:12:54 发言
【内容省略】
Sir,CX Simulator操作手册明确指出,PID指令在模拟器中不执行。
Good Luck~
18-04-12 08:36
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
哈哈;又犯了仿真不是万能的错误;
18-04-12 08:38
4楼
编辑
引用
管理
gk_0
问题显而易见了
18-04-12 09:01
5楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
大师也忘记了
18-04-12 10:04
6楼
编辑
引用
管理
知道一点
谢谢
看来TPO指令也是不支持模拟
18-04-12 10:35
7楼
编辑
引用
管理
知道一点
引用
gk_0
在 2018/4/12 9:01:29 发言
【内容省略】
PID指令很少用,因为客户给不出参数,给出的也是效果很糟。
自整定少说也要3-4h,有一次用了一天还没出来,可能是夜里某个时间整完,出来的参数与在用的差出很多,但效果好很多。
PID模拟第一次,还是为了后面的TPO服务
我选型不用TS002,精度太差还不便宜
18-04-12 10:51
8楼
编辑
引用
管理
465010287
这样一般数据之类的功能指令,还是用实物比较好一点,模拟量,
最后修改: