主题:蓝海华腾7.5KW变频器,接电机后电压不足,无报警
点击:1395 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
私人订制xLnD
维修一台蓝海华腾7.5kw变频器,空载频率到50hz时用表测量电压是380,接电机后50hz时电压却只有100多,变频器无报警,不知啥问题,后来发现制动电阻温度烫手。电机输出端接划线后过碳刷链接到滑车电机。将380直接接划线电机运行正常!
最后修改:
2018/4/12 9:06:17
18-04-11 21:25
1楼
编辑
引用
管理
805709808
制动管短路
18-04-12 09:29
2楼
编辑
引用
管理
kazefsh
大概是预充电电阻,制动电阻的话,电源应该也不能工作了吧
18-04-12 10:43
3楼
编辑
引用
管理
zcd207
小问题。5分钟搞定。。简单