主题:三菱FX5U与威纶通触摸屏

点击:3288 回复:5

各位大神好,我想用FX5U与触摸屏MT6071IE通过FX5U-422-GOT通信,这样能行吗?怎么设置啊?求求各位大侠指导。
18-04-10 21:06
可以;型号选5U的,通讯用默认值,与PLC的设成一致;
18-04-11 08:22
为何不用以太网链接
18-04-11 11:15
5U和威纶都自带485,我弄不懂你为何不直接485通讯
还有你的型号是MT6071IE应该带网口,直接网口通讯不行??
最后修改:2018/4/11 11:38:19
18-04-11 11:37
通信口RS485有别的用途,他与别的智能仪表通讯。我想用RS422与触摸屏通信,编程软件上没有通信格式的设置。请求各位的指导。三菱FX5U的RS422能不能与MT6071IE触摸屏通信,怎么设置的。谢谢
18-04-11 20:52
可以通讯的
18-04-11 21:46