有一个自动化生产线,有个问题是这样的,电磁阀开关动作一次,生产线上的模拟量会干扰波动很大,假如正常值是1.36×10的-3次方,如果开关动作一次将会变成1par,然后瞬时间变回正常值了。
最后修改:2018/4/10 8:35:09
18-04-08 20:36
首先在电磁阀的两端并联dv/dt吸收装置,然后对信号进行监控看看是否有所改善。
18-04-08 21:00
干扰,既然知道1par属于不正常的信号,且时间非常短,那就把他过滤掉。
18-04-08 21:01

引用 pan_xiansheng 在 2018/4/8 21:01:00 发言【内容省略】

真空压力……因为要看真空镀镀膜的
18-04-08 21:07
还不知道什么情况,明天再搞,今天先这样下班。
18-04-08 21:08
估计你的电磁阀的电源是用了PLC 的内置电源吧,是否可以考虑换个方式供电给电磁阀啊
18-04-08 22:05
没用屏蔽线?接地不好?
加滤波程序
18-04-08 22:08

引用 知道一点 在 2018/4/8 22:08:23 发言【内容省略】

还不知道呢,看看怎么样明天在搞
18-04-08 23:57
电磁阀还有这么大的干扰,厉害了
18-04-09 08:09

引用 PLC-hmi 在 2018/4/9 8:09:29 发言【内容省略】

可能是某个地方对它有干扰,因为肯定是干扰这个电源了,所以说会出现这种情况
18-04-09 08:17